卫生间局部等电位跟引下线连接为啥通过梁内钢筋而不是墙内钢筋?
卫生间局部等电位跟引下线连接为啥通过梁内钢筋而不是墙内钢筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有剪力墙的位置可以连接墙内钢筋;有的设计卫生间墙是砌块墙,不是剪力墙。
2019-06-05 15:46:24
-
因为梁内钢筋与接地是一体的,墙内就不一定了
2019-06-05 15:53:07
-
引下线与卫生间等电位端子箱之间,能利用什么钢筋(墙内的、梁内的),就利用什么钢筋,利用不了的,还要另外用接地母线(钢筋或扁钢)将它们连接起来。
2019-06-05 22:27:02