ycsh 2019-06-06 17:48:12 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1226查看 2回答
地下室钢筋含量
两层地下室,总建筑面积23500m2,其中人防面积7814.5m2,框剪结构,层高分为:4.5米、3米,筏板基础厚500mm(板筋双层双向,最大钢筋C18),楼板厚最大300mm(板筋双层双向,最大钢筋C16),砼墙最厚400mm(墙筋2排,最大钢筋C16),钢筋含量我算出来是93kg/m2,含量偏低。
有谁有类似的项目,分享一下哦
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这样的情况 钢筋含量 93kg/m2 应该属于正常范围,能够接受的 。
2019-06-06 18:21:53
-
是的,钢筋含量偏低,人防地下室钢筋含量:150--180kg/m2;非人防地下室钢筋含量:120--150kg/m2;重要看当地结构规范要求和设计人员钢材指标的控制水平。
2019-06-06 20:40:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看