jay0917@vip.qq.com 2019-06-10 08:18:14 | 四川省 安装预算安装算量GQI | 1490查看 3回答
火灾报警的多线和总线控制怎么区别?下图是多线还是总线?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
总线 是火灾自动报警系统信号传输线路与消防联动系统合二为一,即在一个回路中既有探测器、手动报警按钮,又有控制消防联动设施动作与接受动作回授信号的控制模块回路。也就是设备是并联在一根总线上的。采用总线制布线方式比较简单。一般情况下,如果消防联动设施数量比较多且集中,采用总线制比较经济合理。
多线 是对消防联动设施的控制是一对一、点对点的控制回路。一个地址码就是一对线直接接入控制室或控制箱。上图是总线制
2019-06-10 08:24:24
-
各路线不是标注的很清晰的吗。
2019-06-10 08:21:08
-
仔细看看图纸说明,一般说明中会注明是什么模式的
2019-06-10 08:24:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看