造价机电 2019-06-10 11:35:09 | 广东省 安装机电 | 1948查看 2回答
请问下图中消防端子箱1MK到3个短路隔离器之间的配管配线是只有一个回路还是3个回路?其中一个短路隔离器内置消防端子箱内。
2019-06-10 12:28:50 补充
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 94025 被赞: 81646
答:一个回路接3个《短路隔离器》,与一个插座回路上接3个插座的接法相同。
2019-06-10 12:48:30
安装--王工
答题: 9 被赞: 12
没有附图哦,请附图
2019-06-10 11:37:12
请问端子箱到短路隔离器是只有一条回路还是多条回路?
请问下图中消防端子箱1MK到短路隔离器之间的配管配线是只有一个回路还是3个回路?平面图只有2个短路隔离器,而系统图有3个短路隔离器,意思是端子箱内置一个吗?2019-06-10 09:22:14 补充
请问消防端子箱到短路隔离器之间是属于干线还是支线?
支线用的是ZRNH-RVS-2x1.5干线用的是ZRNH-RVS-2x2.5请问消防端子箱到短路隔离器是属于干线还是支线?
消防一般是一个模块箱一个隔离器,还是几条回路就有几个隔离器
请问这个控制箱回路是一个回路一条还是一条共用
请问截图中指示的是一个设备连一条回路还是多个设备共用一条回路