豐 2019-06-11 15:56:50 | 湖南省 土建概算土建计量GTJ | 608查看 3回答
请问不同标高的同一根梁如何处理?
这种梁怎么处理?如果采用梁合并钢筋量与混凝土量会不会按实量算?梁的位置是高低筏板合并之后有45度角,请问如何处理这种基础梁?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看标高是否就是设计要求的,按理说标高相差这么大设计应该还有其它处理方式才对,否则就按这样去计算,可能钢筋会不正常,混凝土量是不会多算或少算的。
2019-06-11 16:00:42
-
只要你确定所呈现的图算标高没错就行啦,砼量不影响,钢筋按图纸调整节点设置即可
2019-06-11 16:08:23
-
选择水平折梁的节点,如果钢筋计算结果不对的话,刷新支座尺寸(或者重提梁跨)厚,重新计算
2019-06-11 16:20:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看