星空 2019-06-11 20:54:46 | 山东省 安装预算结算安装算量GQI | 821查看 3回答
为什么我识别的插座线不走地面?我设置的敷设方式是FC
为什么我识别的插座线不走地面?我设置的敷设方式是FC
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
关键是标高要设置对,敷设方式不会影响什么,关键是标高
有造价上的问题,可以加我Q问我。
看下图
2019-06-11 21:20:27
-
你的标高没设计对,插座线的走向只跟你设计的标高有关系。
2019-06-11 21:51:53
-
不是敷设敷设,而是构件的起点和终点标高。
2019-06-12 07:55:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看