商业电表箱至配电箱电缆敷设问题
商业电表箱至配电箱电缆敷设,如图,图纸设计是穿SC65的管子,但是电表箱位于室外,问题:室外部分电缆是穿SC65的管道,还是走的电缆沟?我的疑惑:是不是室外这一部分应该走电缆沟,然后从手孔井至户内配电箱是穿SC65的管子
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般电缆沟要管道多才会使用开挖电缆沟,而且要检修那种。一般是室外工程才会有,因此还是穿钢管敷设,然后分线的地方用手孔井
2019-06-12 09:05:29