泰迪萌 2019-06-12 09:14:18 | 北京市 土建钢筋算量GGJ2013 | 1110查看 2回答
洞口补强暗梁和剪力墙暗梁同时存在
图纸剪力墙布置图有暗梁大样图,总说明标识洞口上下增加补强暗梁,洞口高度3.9,层高4.5,补强暗梁和剪力墙暗梁重合怎么办?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4.5-3.9=0.6暗梁是600高,布置一次即可。
2019-06-12 09:19:44
-
暗梁就是在墙中的,不重叠就不叫暗梁了。
暗梁布置到墙上就对了。
首次提交 2019-06-12 09:20:54 最近修改2019-06-12 09:21:27 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看