苏打H2O 2019-06-15 10:22:31 | 江苏省 土建 | 405查看 3回答
板受力筋布置问题
相邻两块板,板面标高一致。但是板面钢筋不一样,按16G101-1的99页是要贯通布置,请问软件没有这个功能。各位大神你们是怎么计算板筋量的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:用自定义画出布筋的范围,就可以处理好了,
手要计算好粗直径钢筋伸入另一跨的长度后,用自定义画出布筋的范围。
也可以用跨板受力筋来处理,都是要手工计算好长度后来处理
首次提交 2019-06-15 10:25:04 最近修改2019-06-15 10:27:21 (修改过2次)
-
您板面配筋不一样,怎么贯通布置啊
2019-06-15 10:25:27
-
板面钢筋不一样,分别定义布置,是单边的那种负筋。
首次提交 2019-06-15 10:25:42 最近修改2019-06-15 10:39:36 (修改过1次)