13987654767 2019-06-16 08:30:16 | 云南省 土建 | 1160查看 3回答
梁下部钢筋,左右支座有原位标注钢筋,怎样输入
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是框架梁或非框架梁,下部支座附加时,在梁的其它箍筋中输入。
2019-06-16 08:32:58
-
只有基础梁支座筋在下部
2019-06-16 09:24:12
-
如果是下部有支座钢筋,可以将下部的支座钢筋并入上层输入,实际这也是没有办法的办法,因为设计已经是超出规则的标注方式。梁的下部受力是梁的中部,加筋却是在边上。梁的上部主要受力是梁的两边,那么才需要有支座钢筋。
2019-06-16 22:03:07
-
梁下部钢筋集中标注里面输入不了不深入支座的钢筋,例如4c28;15c20 6(-4)/9,这样梁集中标注里面下部钢筋输入不了,只能输入到原位标注里面。如果和其他下部钢筋原位标注冲突了,会影响钢筋量吗。
-
请问梁的集中标注没有下部钢筋,原位标注只标了一小部分,没有标的位置有下部钢筋吗?
请问像这种4E25的原位标注,左右两边红色方框位置 没有标下部钢筋,软件也识别不出来,是不是也是在软件原位标注里输入4E25呢?
-
请问地梁钢筋的原位标注如何在千赢官网首页登录入口里面输入?我无法输入地梁的上部钢筋原位标注,麻烦各位同仁帮忙解答一下。如图所示,柱子中间是钢柱,我应该分段绘制还是通长绘制?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看