在哪里? 2019-06-17 14:14:58 | 河北省 安装 | 459查看 3回答
避雷网安装问题
如图标红所示,柱主筋与圈梁钢筋焊,指的是与均压环焊接吗?若项目中没有均压环,是否还需要计算此项目?
2019-06-17 14:35:37 补充
楼高22层,每3层一个均压环,引下线为12个。
计算柱主筋与圈梁钢筋焊,一共是7*12=84处,这样计算对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,没有均压环就不用套。对的
首次提交 2019-06-17 14:28:50 最近修改2019-06-17 14:48:28 (修改过1次)
-
对的
2019-06-17 14:58:14
-
不对。
一、引下线的工程量计算=接闪器至基础钢筋下筋的垂直高度。即;12×垂直高度。
二、均压环的工程量=建筑外墙的周长×4(10 、13 、16 、19 )
首次提交 2019-06-17 15:19:40 最近修改2019-06-17 15:20:23 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看