弹棉花 2019-06-18 14:18:24 | 山东省 土建 | 499查看 4回答
钢筋
图纸说明里,板支座一侧的上部贯通筋与另一个侧上部非贯通筋,两者钢筋直径和间距相同时,连通施工。 截图中,红色位置是负筋,蓝色位置是通长筋,钢筋的直径及间距一样。阴影为降板区域。
1:根据图纸说明,截图中的钢筋该怎么布置呢? 各布各的吗? 通长筋与负筋是否需要连通布置? 要是连通该怎么布置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你理解有误,板支座一侧的上部贯通筋(这个是说的面筋)与另一个侧上部非贯通筋(这个是说的负筋)
这是说面筋和支座负筋相同的时候贯通布置也就是用跨板受力筋定义布置,如下图
至于说降板位置要看降板的高度为多少的,如果相差较多就要分开布置,相差少可以贯通布置
2019-06-18 14:57:22
-
如是降板,不知是低多少,如30MM内可连续布置,超过应分别布置,建议查看说明及降板低多少确定
2019-06-18 14:24:42
-
你好,图纸说明里“板支座一侧的上部贯通筋与另一个侧上部非贯通筋,两者钢筋直径和间距相同时,连通施工”是针对蓝色圈钢筋说的,他已经把一侧的贯通筋与另一个侧非贯通筋连通设计了,画的时候画一个跨板受力筋就可以了;红色圈钢筋是负筋,正常布置就OK了
首次提交 2019-06-18 14:37:10 最近修改2019-06-18 14:38:46 (修改过2次)
-
答:如果设计已经如截图板筋布置方式,那么就都各布置各的;如果设计不是截图布置方式,那么都可以连通布置。
2019-06-18 16:24:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看