蓝天 2019-06-19 09:59:03 | 广东省 安装概算预算结算 | 1310查看 3回答
关于给排水算量问题
给排水管从室内到室外的井这段距离,暗埋的管道是按照管道敷设和开挖土方来分别计算工程量和套价吗?
屋顶的钢塑复合材质的给水管,需要另外计算支架吗?如果需要计算是计算到层高+0.3米的支架吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
给排水管从室内到室外的井这段距离,暗埋的管道是按照管道敷设和开挖土方来分别计算工程量和套价吗?
是的
屋顶的钢塑复合材质的给水管,需要另外计算支架吗?如果需要计算是计算到层高+0.3米的支架吗
这需要结合当地定额的规定
2019-06-19 10:01:15
-
属于室内管道,管道安装直接执行室内安装子目即可,沟槽开挖可以单独计算。
支架是否需要单独计算,看本省工作内容是否包含。
2019-06-19 10:58:15
-
埋地的这段主要是有挖土方量,还有防腐处理
2019-06-19 13:23:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看