薄情是首歌 2019-06-19 14:42:02 | 四川省 土建钢筋算量GGJ2013 | 291查看 5回答
请老师指教!!!!
这段话的意思是单边标注位置应该是支座外边线的意思吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,标注长度从支座外边线起算。
2019-06-19 14:44:41
-
就是板中钢筋伸入梁内La,至少到中心线
2019-06-19 14:44:53
-
不一定要支坐外边线,只要伸过中心线即可,当然你要伸到坐外边线也不错,就看你现场是不是这样做了。
2019-06-19 14:45:10
-
A代表负筋净长,标注位置是支座内边线,不是外边线
2019-06-19 14:45:50
-
最少也要超过支座中心线
2019-06-19 15:59:54