王香平 2019-06-19 15:53:18 | 四川省 土建 | 1231查看 2回答
请问大家,人防墙和剪力墙重叠的部分该怎么处理呢?人防墙的配筋更大,但剪力墙的混凝土等级、截面宽度更大,如下图所示。谢谢解答~
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
王麦壳 专家
答题: 1334 被赞: 349
这个地方建议设计疑问回复下,一般情况应该是全部是人防墙。
2019-06-19 15:55:19
GXZ 铂金专家
答题: 229248 被赞: 43221
对应设计要求布置,及浅绿色的按Q2定义布置。
2019-06-19 22:10:49
框架柱与剪力墙重叠
框架柱与剪力墙重叠该怎么定义
填充墙与剪力墙重叠布置出现的问题
填充墙和剪力墙重叠布置后,重叠部分钢筋不出量,填充墙不会扣减剪力墙所占用的体积
人防门框墙的抗震等级与剪力墙相同吗
在土建算量中,砌体墙与剪力墙能重叠布置吗?
剪力墙与砌体墙重叠布置,发现剪力墙扣除了砌体墙的工程量,而砌体墙没有扣除剪力墙的工程量,也就是说砌体墙优先于了剪力墙
GTJ2018人防门框与剪力墙不重叠部位如何处理?
如图所示,下部结构为300+200,剪力墙厚为300,设置好人防门框后,布置在剪力墙上,由于人防门框是居中布置,剪力墙部分会有100宽的墙凸出人防门框外,我看了下计算式,钢筋及混凝土部分任然有量未扣减。请问各位大神,该部分应该如何处理?