• 柱子锚入筏板中的长度问题

    图中黄色高亮显示的 柱子 纵筋插筋,插入下面的 筏板基础后,算公式里的基础厚度-保护层,和弯折取值无法理解

    此柱子下部的筏板基础为250厚,保护层为50,而计算公式中基础厚度-保护层软件却是600-20,

    本工程是四级抗震,此处的柱子砼标号为C45,此纵筋直径为18,查了图集 那么锚固值应为28d=504>250,而保护层厚度小于5d,所以此时基础高度不满足直锚,那么锚入长度 查图集应取不小于0.6labE且不小于20d,而0.6labE为302.4,   20d为360,都不是600,不理解软件计算中的600-20从何而来,且弯折长度在保护层厚度小于5d,基础高度不满足直锚时应取15d,这里软件也按保护层大于5d,基础高度满足直锚来处理了。

    或者说我自己以上的计算方法不对?请老师解答解答




    基础厚度

    插筋


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你先看一下计算属性。

    2019-06-20 05:45:44 