沃凯乐凯乐 2019-06-21 14:55:08 | 浙江省 市政 | 533查看 5回答
请问该管线方包的钢筋工程量如何计算
请问该钢筋工程量该如何计算,我这样算对吗? ((0.8*4*5)+(12+8)*0.8)*0.617/1000
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果方包长0.8m,粗略算(经验算),既不扣减保护层也不增加弯钩长度,两者长度相互抵消。
计算:1#箍筋长度L1=0.8*4=3.2m 根数=(0.8-0.08两侧保护层)/0.2+1=4根 总长=3.2*4=12.8m
2#直筋长度L2=0.8m 根数=(0.8-0.08两侧保护层)/0.2+1=4根 共12根 总长=0.8*12=9.6m
直径10mm 合计:(12.8+9.6)*0.617=13.82Kg
2019-06-28 23:06:26
-
对的,就是这样计算,我们可以相互交流 加群 看昵称喽
首次提交 2019-06-21 14:59:39 最近修改2019-06-21 15:00:25 (修改过1次)
-
((0.8*4*5)+(12)*0.8)*0.617/1000
大概算应该是这样吧
2019-06-21 14:59:39
-
答:不对,根数要按边长实际计算。
2019-06-21 15:01:42
-
需要扣除保护层厚度
2019-06-21 15:02:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看