小子 2019-06-21 22:45:40 | 河北省 土建钢筋算量GGJ2013 | 739查看 9回答
老师我这个理解的正确么?谢谢老师
老师,您看,这个说,除特殊注明外,板底钢筋都为c8-200
那么,这个板在Y方向注明了不同的钢筋信息,是不是说明X方向还是c8-200,而Y方向是c8-150
2019-06-21 23:09:03 补充
老师,这个X方向的底筋,是板底双向当中的钢筋,还是说的是未标注的钢筋。我个人觉得是板底双向钢筋中的X钢筋,而不是未标注的钢筋。
2019-06-21 23:20:35 补充
因为我觉得,未注明钢筋说的是,图纸上绘制出来的,但是没有标明钢筋的规格型号。而这个是X钢筋没有绘制出来,而只是标明Y方向钢筋的不同,所以X钢筋还是双向底筋中的X,只是把Y 变了
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,看图,这个标注就是这样理解的。
2019-06-21 23:55:12
-
是的
2019-06-21 22:47:26
-
板底水平向钢筋是C8-200,负筋分布筋是C8-200。
X向属于未标注,
首次提交 2019-06-21 22:50:34 最近修改2019-06-21 23:13:57 (修改过1次)
-
对
2019-06-21 22:58:17
-
是的
2019-06-21 22:59:37
-
正确的
2019-06-21 23:03:45
-
是正确旳
2019-06-22 05:48:01
-
是说明X方向还是c8-200,而Y方向是c8-150。
2019-06-22 07:53:38
-
是的
2019-06-22 08:31:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看