春有百花秋有月 2019-06-24 08:55:23 | 河南省 土建 | 908查看 1回答
河南2016定额综合脚手架的问题
请问各位老师,层高4.2m的单层建筑,剪力墙结构,计算脚手架的时候,已经计算了综合脚手架,室内浇筑高度在3.6以外的混凝土墙,需要按单排脚手架*0.3
问题1:计算单排脚手架面积的时候,是超过3.6米以外的墙面积还是4.2m全部都计算面积呢?
问题2:依据是什么。跟甲方对量,甲方说不论3.6m以外墙面积还是4.2m全部计算面积,最好有依据
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问:河南2016定额综合脚手架的问题
脚手架是从地面开始搭设的,不能从半空搭设,所以要计算全部面积。定额子目乘以0.3系数,就是考虑了3.6米以下的部分,所以进行了折减,但脚手架工程量必须是全部墙面面积,这样工程量也便于计算。
2019-06-24 13:05:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看