黑色柳丁 2019-06-24 11:54:11 | 河南省 安装结算计价软件GBQ4.0 | 2727查看 4回答
封闭母线槽连接器问题
封闭母线槽需要单独计取连接器的量吗?连接器一般用在哪里?作用是什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
连接器(插接箱),需要单独计算工程量。
插接箱的作用是给配电箱(柜)提供(从插接母线上引下来的)电源。
2019-06-24 13:37:49
-
需要单独计算,就像电缆分支器,起到分支的作用,
2019-06-24 14:42:42
-
需要单独计算,就是插接箱,分带开关和不带开关
2019-06-24 15:22:39
-
每节母线槽2-3米长,连接器是连接两段母线槽的,相当于管道之间的直接头,不需要计算;
始端箱计算一台,下端接电源进线,上端插接母线槽垂直向上铺设,每层至少设一套弹簧支架固定;
中间层需要由母线槽供电的配电箱,在母线槽安装插接箱C1(又叫分线箱),按数量以台计算,由电缆引出至相应的配电箱AW1,需计算插接箱半周长及电缆头预留,注意插接箱是直接插入母线槽插接口的,插接箱处母线槽不需要开断,而连接器处母线槽是有开断的。
2023-03-11 12:46:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看