W 2019-06-27 09:56:09 | 河北省 安装 | 1005查看 4回答
消火栓管道需要套冲洗消毒这项定额么
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消火栓管道不需要。饮用水管道才需要(在做完打压冲洗之后)消毒,然后再冲洗。
2019-06-27 09:58:46
-
不需要消毒,
2019-06-27 10:00:42
-
按照规范需要,因为消防水也是使用的是自来水
回答正确请采纳并点赞,这是对我们工作的支持,因为所有专家都是无偿服务
首次提交 2019-06-27 10:03:51 最近修改2019-06-27 10:04:19 (修改过1次)
-
不需要消毒,冲洗是需要的。
2019-06-27 12:28:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看