陈舟 2019-07-01 22:37:29 | 重庆市 土建预算施工钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 497查看 1回答
细思极恐的柱箍筋
今天我做了一个实验,画了框架柱和框架梁,共画了5层吧。层高是6米,框架梁是500高,纵筋按软件默认的焊接连接。然后呢,我汇总计算看了看柱子箍筋根数的表达式:
Ceil(500/100)+Ceil(917/100)+1+Ceil(867/100)+1+Ceil(3666/200)-1
第一个500加密区我看懂了,应该是梁高500,因为那里是梁柱节点核心区,应该是加密的;第二个917我也看懂了,(6000-500)/6=917,柱上面H/6范围;第三个867应该是说的柱下面H/6范围再扣掉50的起步距离;剩下的3666就都是非加密区了
那么,这么一分析就明朗了。软件是不是漏了焊接连接错开距离也是要加密的呢?35d与500比大值,钢筋直径20,手算下此处应该是700的错开搭接
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
焊接连接是不计算加密的
如果你改为绑扎搭接是计算加密的
2019-07-01 22:51:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看