来世再修好皮囊 2019-07-02 11:18:17 | 云南省 安装 | 728查看 2回答
请问该如何手工计算该图纸上的WL1回路的管线长度?
我知道是量长度,可是该怎么量呢?配电箱是ALH3,是不是只需要从ALH3中点量到照明灯具中点就可以?那到开关呢?到插座呢?立管以及内部的电线该怎么计算呢?请各位前辈详细说明一下WL1回路以及WK1回路的管线或者电线该怎么记量、记取。
2019-07-02 11:37:05 补充
请各位前辈根据图中的配电箱预留,设备安装高度等信息,详细说明图中WL1或WK1任意一条回路的量取方式,Thanks♪(・ω・)ノ谢谢各位
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先,明白楼层高度,管线敷设方式,灯具开关等的标高。
1、平面长度,测量即可,到灯具中点即可,不需扣除设备长度的,竖向连接设备的长度,那就需要你看怎么敷设的和设备的安装高度了(这个只是配管的计算,导线计算还需要乘芯数和计算配电箱等预留长度的)
2、有条件可以去现场多了解了解,对线管怎么走的有个印象
箭头标出的计算水平长度,圆圈地方根据设备安装高度计算竖向长度,两个插座分别计算0.3米和2米配电箱计算1.6米,这些数据是配管长度,加起来即可
导线长度,(配管长度)*3+(配电箱半周长)0.65*3
这样,你要再不懂的话就去看看计算规则吧
首次提交 2019-07-02 11:23:46 最近修改2019-07-02 11:44:12 (修改过1次)
-
从配电箱开始 先上返高度 然后灯与灯之间水平测量就行 遇到开关 水平测量加下返高度
空调插座的也一样 主要看是从地面走线还是从顶棚走线 确定上下返的高度就行了
2019-07-02 11:25:32