Small town 2019-07-02 14:38:50 | 四川省 安装 | 963查看 1回答
请教大神,在安装系统中,桥架接到配电箱时,是直接桥架接到配电箱上,还是?
在现实施工中,桥架到配电箱的位置,是直接接桥架还是桥架出来一根线接到配电箱上,因为图纸上是写了,走桥架的线有配管的,但是要是配电箱接桥架的话,那就用不着配管了,为什么还要写呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对应回路在没有桥架的地方走配管,有桥架的就走桥架,如果全程都是桥架就自动忽略配管 图纸的标注意思是“如果有”
2019-07-02 14:42:47