小刘 2019-07-03 19:42:49 | 北京市 安装概算招投标预算计价软件GCCP | 669查看 3回答
清单组价时预留的电缆怎么组
我算的量里边的电缆有三种 一种是桥架敷设的 一种是管内敷设的 还有一种预留的 这三种加起来正好是总的线缆长度 现在这些预留的电缆的量要加在哪里呢 还是单独列一清单 单独列的话套什么清单 定额呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
预留量不能单独套清单的,各自加到相应的清单项目里面
2019-07-03 19:47:56
-
电缆的预留根据计算规则,直接包含在清单工程量内,不需要单独列项;
截图两个套项都不对,注意检查确认。
2019-07-03 19:53:23
-
桥架内敷设套沿墙面、支架敷设(套错了);穿管敷设套桥架内敷设(也套错了);
桥架内敷设的电缆,进配电箱后的预留量加在桥架内敷设的工程量里面;(按手工计算说话)
穿管敷设的电缆进配电箱后的预留量,加在穿管敷设的工程量里面;(按手工计算说话)
软件计算的话,你只能一个回路一个回路的汇总,才能按计算规则走。
首次提交 2019-07-03 21:31:23 最近修改2019-07-04 06:37:42 (修改过3次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看