葫芦娃 2019-07-04 08:46:08 | 北京市 安装预算施工结算计价软件GBQ4.0 | 1771查看 4回答
我的理解是只有明敷的电缆才能算竖直通道敷设,电井内穿管和穿桥架的电缆都不能算
2019-07-04 08:49:28 补充
但是北京定额对竖直桥架内敷设电缆没有任何难度系数说明,在江苏安装定额2014补充定额内规定:
第八章 电缆
说 明
1、电缆在竖直通道内桥架中敷设,按不同材质及规格套用相应水平电缆敷设定额乘以系数 1.2, 电缆穿越电缆竖井敷设,其工程量应按竖井内电缆的长度及穿越过竖井的电缆长度之和计算。
2、竖直通道定额适用于在竖直通道内采用支架固定直接敷设的电缆,按不同材质及规格套用。
2019-07-04 08:52:52 补充
第二个问题是:我们这边会展中心项目层高超过20米,但是垂直部分电缆敷设都不是连续性的,是部分竖直敷设再水平,再竖直,单次竖直敷设部分不超过20m,外包队伍要求把所有竖直部分工程量合计,乘以3倍人工系数,我该如何是好
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,你的理解是正确的。
2019-07-04 08:49:01
-
只要是竖直通道敷设都是需要计算的
2019-07-04 09:10:42
-
我的理解是只有明敷的电缆才能算竖直通道敷设,电井内穿管和穿桥架的电缆都不能算。
答:看全统定额解释,规定什么情况套用竖直通道子目。看截图。另有河南省的定额解释,也不一定就对,就是分享一个思路。
21.竖向通道电缆敷设的适用范围是什么?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?
答:竖直通道电缆敷设定额适用于在20m或(6层)以上高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。如果电缆敷设在20m(或6层)以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖井通道的桥架内,同样适用,否则不适用。第二个问题是:我们这边会展中心项目层高超过20米,但是垂直部分电缆敷设都不是连续性的,是部分竖直敷设再水平,再竖直,单次竖直敷设部分不超过20m,外包队伍要求把所有竖直部分工程量合计,乘以3倍人工系数,我该如何是好
答:只要竖井内,就不无论是垂直的还是水平的,工程量应该合并计算。至于3倍系数,要看合同和定额规定。
首次提交 2019-07-04 10:12:00 最近修改2019-07-04 10:13:18 (修改过1次)
-
一、北京定额只有真正的垂直通道安装电缆,才能计算难度系数。对于每层有楼板的电气竖井,里面的电缆安装不计算难度系数。
二、对于超过20米的电气井内的桥架(里面的空间类似于垂直通道,施工有一定的难度),可以参照全统定额,记取难度系数。
首次提交 2019-07-04 17:59:18 最近修改2019-07-04 18:00:27 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看