『静』待佳音 2019-07-05 09:03:27 | 湖南省 安装市政 | 960查看 1回答
请问一下路灯电缆,CPVC管的工程量计算问题。
请问一下:1电缆的长度是怎么计算的,是按红色的线一段段的长度加起来吗,跟灯断开的地方,需要自己用线连起来计算长度吗,这里写的长夜灯,半夜灯都是VV-1-1*25。我统计长度以后是不是还要乘以2吗?
2.对于CPVC110管,有些红线写的是5根,有些写的是7根,我是按长度乘5和长度乘7以后再汇总长度吗?
3.这个平面图上没有显示CPVC50管的,这个量是怎么来的呢?
4.这个过路管的量是怎么来的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问一下:1电缆的长度是怎么计算的,是按红色的线一段段的长度加起来吗,跟灯断开的地方,需要自己用线连起来计算长度吗,这里写的长夜灯,半夜灯都是VV-1-1*25。我统计长度以后是不是还要乘以2吗?
断开的地方是需要自己用线连接,还需要考虑灯具安装位置电缆的垂直高度
2.对于CPVC110管,有些红线写的是5根,有些写的是7根,我是按长度乘5和长度乘7以后再汇总长度吗?
是的
3.这个平面图上没有显示CPVC50管的,这个量是怎么来的呢?
应该是路灯基础连接上的,您可以看看基础大样图里面是不是 有50的管
4.这个过路管的量是怎么来的?
2019-07-05 10:08:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看