烛光 2019-07-05 15:12:37 | 广东省 安装安装算量GQI | 4537查看 3回答
GQI2019多管绘制,能不能画电线配管+电缆配管
GQI2019多管绘制,是不是只能画多条电线配管或多条电缆配管,能不能画电线配管+电缆配管,比如模块箱到声光报警器是“SC20,WDZN-BYJ-2*1.5”,模块箱到电话插孔是“SC20,ZR-RVVP-2*1.0”
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、不能将电线配管+电缆配管直接绘制,因为你在不同列表中新建的
2、如果想实现这个的话,建议构件在“综合管线”新建,然后综合管线是可以设置电线、电缆的,你可以试试
2019-07-05 15:17:45
-
可以的,你添加构件的时候切换到电缆构建或者电线构件就可以
2019-07-05 16:35:06
-
你试试在综合管线里新建一个一管共线,线缆规格型号里面只设置一根SC20,WDZN-BYJ-2*1.5,把线设置为电线(线型里只设置了一种线就可以当成单线单管),再新建一个一管共线,线缆规格型号里设置一根SC20,ZR-RVVP-2*1.0,把线设置为电缆,这样你就可以在综合管线里面用多管绘制同时绘制电缆和电线了。千赢官网首页登录入口现在还不能在多管绘制里面切换,只有这个方法才能用多管绘制同时绘制电线和电缆
首次提交 2020-02-25 17:33:02 最近修改2020-02-25 17:33:56 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看