老K 2019-07-06 14:47:21 | 四川省 土建 | 6159查看 2回答
关于清单或定额措施项目中檐口高度(檐高)理解
清单计价规范关于檐口高度的定义为:建筑物的檐口高度是指设计室外地坪至檐口滴水的高度(平屋顶系指屋面板底高度),突出主体建筑物屋顶的电梯机房、楼梯出口间、水箱间、瞭望塔、排烟机房等不计入檐口高度。
当前的住宅建筑工程基本都有地下室,且为提高居住环境质量,地下室顶板上均设计了1米以上的绿化种植土,工程施工期间,人员通行、材料堆放、脚手架搭设、施工电梯基础等基本都利用的是地下室的顶板结构(室外结构标高)进行施工的,主楼建筑工程基本完工后才开始在地下室顶板上进行总坪土石方回填,回填完成后的标高(室外建筑标高),往往这个时候脚手架、施工电梯、材料堆码等均已拆除。
问题1:清单规范定义的设计室外地坪是指地下室顶板结构标高(室外结构标高)还是总坪回填完成后的标高(室外建筑标高)?
个人理解:清单规范的总体原则是客观、实际、准确,是以具有代表性的设计资料和常规的施工方案进行编制的,按此原则理解,施工期间利用的工作面为地下室顶板,地下室顶板标高也是施工图中标明的建筑室外的标高(建施工断面图中标明了地下室顶板标高、回填完成后的总坪完成面标高),即满足实际情况也满足设计室外地坪的定义,故应以地下室顶板标高作为檐高的计算依据;只有当利用总坪标高搭设脚手架或垂直运输机械时才以室外建筑标高作为檐高的计算依据(比如交工验收后外墙增加工程内容时重新搭设的脚手架或垂直运输机械)。只有当某项工作或措施实际施工时施工方式差异很大不便于单独立项或不能准确计量是,才可能以平均综合原则进行定义。如有不妥之处请广大同仁点拔指正,有条件的请指明出处(规范、标准、专家解释等)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应以总坪回填完成后的标高.
2019-07-06 15:15:25
-
檐高就是屋面檐口的漏水标高再加上室内外的高差。
2019-07-06 22:29:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看