弹棉花 2019-07-07 16:12:59 | 山东省 土建 | 392查看 2回答
钢筋按那个
构造柱及圈梁搭接,图集要求可在同一截面(100%)搭接,搭接长度1.2la,可是现场都是50%接头率, 那么搭接长度是否继续按1.2la算? 还是按16图集中的50%接头率算,(相当于1.4la长度了)。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图集要求了可在同一截面(100%)搭接,搭接长度1.2la,就按1.2la的搭接
首次提交 2019-07-07 16:17:16 最近修改2019-07-07 16:20:46 (修改过2次)
-
答:因为100%搭接的要求比50%的严格,继续按l.2la算即可。
2019-07-07 18:13:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看