起名真麻烦 2019-07-08 17:51:10 | 山东省 安装 | 2515查看 5回答
桥架的敷设方式
电气图纸中WDZ-YJY-(5*6)-CT.JDG40-WC.FC桥架的敷设方式是WC还是FC
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
紧定管(JDG40)的敷设方式是WC或FC;即:紧定管遇顶板在顶板内暗敷设。紧定管遇墙时在墙内暗敷设。
桥架的敷设方式不是WC,也不是FC;是沿顶板用支吊架明敷设。桥架不能暗敷设(即;桥架不能WC 、FC)。
首次提交 2019-07-08 18:02:17 最近修改2019-07-08 18:03:45 (修改过1次)
-
电气图纸中WDZ-YJY-(5*6)-CT.JDG40-WC.FC桥架的敷设方式有WC,也有FC,但是这是设计错误,因为桥架不可能暗敷设,是JDG40管沿墙及沿地暗敷设,桥架肯定是明装。
首次提交 2019-07-08 17:53:31 最近修改2019-07-08 18:06:40 (修改过1次)
-
桥架是支架敷设,电线管是暗敷设在墙内或地面内
2019-07-08 17:54:20
-
WC还是FC 是针对的JDG40的线管,桥架一般都是吊装或者垂直安装的。在这个情况下是吊装的
2019-07-08 21:48:22
-
WC、FC仅指JDG40,桥架一般梁下10公分敷设即可。
2019-07-09 09:18:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看