• 安装电气问题

    电气室外有     手孔井   我想请问 这个  手孔井   是属于安装计算  还是土建还是  市政??    以前工程  没接触过这个         以前干的  都是  从  室外1.5算起

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电气外线的手孔井和人孔井都属于安装专业范畴,手孔井做法也在电气图集当中,但是安装专业定额中并没有专用的定额,就像外线直埋管道敷设当中的管沟开挖和回填、井室砌筑或浇筑一样,在安装图纸当中,但是定额却套用的土建专业定额,你会,你就自己弄,如果不会,只能请土建专业的同事协助。看你说这个,估计你也不是市政工程,是小区或厂区的外网工程吧?这肯定不能算市政了。。。。

    2019-07-11 16:42:04 

  • 看合同约定,在谁合同内 谁计算。

    2019-07-11 09:40:38 

  • 是属于市政的,室外的管廊部分

    2019-07-11 09:42:14 

  • 一般是由安装计算

    2019-07-11 10:04:00 