悬挑梁问题
如图 计算设置第二排下弯钢筋时0.75L但是为什么会伸出梁外呢 是我哪里没设置对吗?我手算了一下都超出梁体150mm了 第一排钢筋的下弯计算式我没看明白为什么要减1呢?
请老师解答
谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁高与净跨长,之比,超出图集要求时,钢筋下弯后出梁外了。
首次提交 2019-07-11 10:10:05 最近修改2019-07-11 10:28:11 (修改过1次)
-
第一排钢筋的下弯计算式中(1.414-1)是斜段的比对应水平段的增加的长度比例
首次提交 2019-07-11 11:42:45 最近修改2019-07-11 11:43:21 (修改过1次)