• 求教短肢剪力墙的判断依据


    这个剪力墙是否符合短肢?


    千赢官网首页登录入口算出来是属于短肢剪力墙。


    我们这定额解释有一句话:


    混凝土墙和混凝土柱(含暗柱)同时浇筑时,执行混凝土墙相应定额项目。


    那意思是不是 只要是混凝土墙里有暗柱或者端柱就不能算是短肢剪力墙?


    端柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    暗柱和端柱按剪力墙套用定额,但套用什么剪力墙根据墙体情况判断。

    有无暗柱和端柱与判断短肢剪力墙无关。

    2019-07-12 07:21:02 

  • 墙体高度与厚度比>4,≤8的按短肢剪力墙,以上墙体属于短肢剪力墙

    2020-01-05 09:13:03 