独舟往世 2019-07-12 15:52:38 | 广东省 土建结算 | 862查看 1回答
关于人防地下室临空剪力墙垂直筋长度的计算
墙实际高度:H=4150mm,顶板厚度:450mm,保护层厚度:15mm,露出长度:500mm,人防墙锚固长度:34d,垂直筋直径:16,墙身垂直钢筋长度:4150-500-450+450-15+34d=4142mm,审计部门说不能加34d,应该按规范加12d,是这样吗?到底人防墙的锚固长度是怎么算的,按图纸来是从板底到弯钩出才34d,长度为544mm;那比规范的节点高-保护层+12d长度还短,627mm,难道人防的钢筋长度比非人防的还短;
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1a、1b在属性的其它钢筋中编辑,上下的3C18钢筋可以定义暗梁代替分别布置,设计的暗梁高度是剪力墙水平钢筋的间距,这样就不影响到水平钢筋的计算,否则在压墙筋中输入,会多计算水平钢筋。
2019-07-12 21:59:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看