陈立君 2019-07-14 22:18:20 | 浙江省 土建预算土建计量GTJ | 1412查看 2回答
人防门框墙高度不对
上下构造+洞口高度=3900,层高=3900,但实体显示感觉人防门框墙的高度不到3900(我用工具-测量距离,测量一下发现只有3300)这是为什么啊
2019-07-14 22:26:08 补充
图中的2个300.分别是上下构造中顶板厚度和底板厚度。如果把这个扣除(3900-600=3300)刚好等于实际量出的尺寸。是否证明这个2个300 是不应该计算在人防门框总高度中的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
人防墙对应设计要求的输入,当不符合层高时,就是要咨询设计了。但从三维上看底标高是有低于层底的高度。
2019-07-14 22:21:59
-
这种情况一般是把上下高度缩小或取消,来满足人防门的高度,设计也是这样要求的,你可以跟设计确认下,我们这的设计是这样回复的。门头或门槛根据人防门来调整。
2019-07-14 22:54:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看