无颜祖 2019-07-15 17:31:07 | 浙江省 土建施工钢筋算量GGJ2013 | 603查看 2回答
关于16G-101梁平法问题
如图:图一是工地现场的钢筋,C30 ,200*400,原味标注为3c12/3c16;柱400*600
图二是图集中的规范。
我想提问的是:1、根据图集中的规定,上下排钢筋都伸入支座内并弯锚,但现场的做法明细不符合图集,我想问这是现场的错了吗?有没有规定是上排弯锚还是下排弯锚又或者说当直锚达到要求时候可不考虑弯锚?
2、根据图集节点,上下两排钢筋的平直段与弯锚端净距该怎么确定?
谢谢各位老师解答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、根据图集中的规定,上下排钢筋都伸入支座内并弯锚,但现场的做法明细不符合图集,我想问这是现场的错了吗?有没有规定是上排弯锚还是下排弯锚又或者说当直锚达到要求时候可不考虑弯锚?【12的钢筋满足直锚长度了,是不用弯锚的】
2、根据图集节点,上下两排钢筋的平直段与弯锚端净距该怎么确定?【间距不小于25】
首次提交 2019-07-15 17:34:41 最近修改2019-07-15 17:37:24 (修改过1次)
-
假设为C30,三级钢筋,三级抗震,则LaE=37d
12*37=444 <支座宽度600,可直锚
16*37=592>600 ,(无法满足保护层厚度20mm),弯锚
锚固本身你可以认为就是直锚,框梁当直锚不够时才考虑弯锚,弯锚伸到支座边下弯15d
首次提交 2019-07-15 17:37:24 最近修改2019-07-15 17:39:20 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看