无颜祖 2019-07-18 11:22:04 | 浙江省 土建施工钢筋算量GGJ2013 | 1018查看 1回答
关于16G-101中柱外侧钢筋构造节点问题
如图所示p67:
1、图②中的柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%时分两批截断,这“两批”的单位具体指什么,如果有4根外侧钢筋应如何截断,是隔一截一嘛?
2、图⑤中的梁截断说明到“当梁上部钢筋为两排时,先断第二排”是什么意思,是不是假如这根梁上下排钢筋各两根,共4根,则把下排的钢筋断掉,上排钢筋在下排断掉的基础上加上20d,是这么理解吗?如果可以的话希望画个简图更好的帮助理解。
3、图②、③、④、⑤的配筋率打个比方,一个柱子,500*500,全部纵筋18C16,钢筋总截面积18*0.016=0.288㎡,其中外侧钢筋有10根,则外侧钢筋截面积为10*0.016=0.16,配筋率=0.288/0.16=1.8%,此时需要分两批截断,图⑤则是把梁全部钢筋的面积比与伸入柱内的钢筋面积比相除,这样的理解正确嘛?
4、④中未深入梁内的钢筋有第一层第二层的差别,如何区分哪根钢筋在上哪根在下?
以上是本人的理解,如果不对,希望各位老师指出错误,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
配筋率=钢筋面积/构件截面混泥土面积
很少有配筋率大于1.2%的结构
当出现大于1.2%时,截断的短值K要满足小于1.2%的情况,长值=k+20d
2019-07-18 11:38:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看