猿人峰 2019-07-19 17:33:22 | 广东省 土建 | 1108查看 2回答
您好,这个板xy方向的受力钢筋怎么布置?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
水平方向底筋按图纸上给的C12-150布置,垂直方向的底筋按说明的C10-150,面筋应该是只有负筋了,没有通长筋
2019-07-19 17:36:25
-
底筋:X和Y方向都是c10@150,面筋:X方向C12@150,Y方向不布,这样处理才对。板负筋照图布置。
首次提交 2019-07-19 17:44:23 最近修改2019-07-19 17:45:12 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看