zzz 2019-07-20 10:04:30 | 湖南省 土建 | 488查看 3回答
梁
如果这一跨的集中标注中上部通长筋为4c20,那它的原位标注中支座负筋可以为4c25吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果是25和20搭接,从图看,第二跨还没得第一跨1/3长,那4c25就没有存在的意义了,显然违背设计意图,第二跨应该为通长4c25,设计少了两个汉字说明,可以问问设计
2019-07-20 10:16:20
-
可以的。
但哪个4C25不是支座筋,是这一跨的跨中筋吧。
计算时原位标注优先。
首次提交 2019-07-20 10:06:34 最近修改2019-07-20 10:07:02 (修改过1次)
-
一跨的集中标注中上部通长筋为4c20,那它的原位标注中支座负筋可以为4c25吗【会有这种现象,但不多】
2019-07-20 10:09:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看