关于主体一结构梁集中标注和原位标注处侧面构造钢筋的布置。
1、如图所示,此梁LLK8(2)200*450集中标注中未显示侧面钢筋,第一跨也未显示,第二跨下部原位标注中显示侧面抗扭钢筋2根12,在千赢官网首页登录入口GTJ2018中第二跨原位标注中不能输入侧面钢筋2根12,如果在第一跨输入了那就和图纸上不一样了,图纸上第一跨没有侧面钢筋,请问各位老师怎么处理这个问题。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你是在原位标注中的侧面通长筋栏中输入,当然是填不了的,应在原位标注时侧面原位标注筋栏中输入的.
首次提交 2019-07-21 09:16:10 最近修改2019-07-21 09:16:32 (修改过1次)
-
你好:不要在通长侧面筋里输入
首次提交 2019-07-21 09:08:35 最近修改2019-07-21 09:09:36 (修改过1次)
-
怎么会填不了呢,我都是在原位标注里找到相应的跨输入的。
2019-07-21 09:12:29
-
增加一行,在侧面钢筋处输入即可
2019-07-21 09:20:21
-
是的
2020-12-16 09:47:36