你没商量wsnd 2019-07-22 11:54:38 | 四川省 安装 | 488查看 3回答
各位老师。四川定额中水灭火装置调试怎么计取啊,定额里是以系统计算,清单里以点位计
2019-07-22 11:56:25 补充
这个清单里的单位与定额的单位换算规则是什么
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
清单的点位(1个水流指示器为1点);
定额的系统(1个防火分区为1个系统);一个防火分区只有一个水流指示器。所以,不用换算。一个点位=一个(防火分区)系统;
2019-07-22 12:58:22
-
答:单位不用换算,各按工程量输入即可。
2019-07-22 11:58:14
-
水灭火装置是以系统调试的,火灾报警是按点数调试的
首次提交 2019-07-22 11:59:29 最近修改2019-07-22 12:02:17 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看