ssinz7 2019-07-23 10:40:46 | 广东省 土建 | 687查看 2回答
纵筋混凝土保护层分顶面底面、外侧内侧时怎么看
1、钢筋的最小保护层厚度指的是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。那么②号钢筋的保护层是钢筋到顶面的垂直距离还是钢筋到侧墙外侧的水平距离呢?(即2号钢筋的长度减去的保护层是30还是50?我的疑问是按照底板顶面应该取30,但是我又认为钢筋两端距离的是外墙外侧应该取50)
2、④号钢筋呢?是按照底部加外侧3根保护层算50,内侧上部的1根算30吗?
主要就是刚不清楚钢筋保护层算的位置关系
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、钢筋的最小保护层厚度指的是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。那么②号钢筋的保护层是钢筋到顶面的垂直距离还是钢筋到侧墙外侧的水平距离呢?(即2号钢筋的长度减去的保护层是30还是50?
——【按30计算,这个是用于计算马凳筋高度的】
我的疑问是按照底板顶面应该取30,但是我又认为钢筋两端距离的是外墙外侧应该取50)
——【计算长度的时候是按外墙计算50】
2、④号钢筋呢?是按照底部加外侧3根保护层算50,内侧上部的1根算30吗?
——【这个就是计算50】
2019-07-23 11:03:49
-
看结构说明
2019-07-23 10:44:09