木槿 2019-07-24 16:18:07 | 四川省 安装安装算量GQI | 664查看 8回答
桥架连接最顶层的那个配电箱 接口必须是上方吗?
桥架连接最顶层的那个配电箱 接口必须是上方吗?可不可以从底部或者侧面接入配电箱
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以从底部或者侧面接入配电箱的,看现场实际情况来定
2019-07-24 16:23:51
-
没有明确规定,最好是从上口接入,这样美观点,可以与甲方和监理协商!
2019-07-24 16:25:03
-
没有什么是必须的,桥架也有沿地面敷设的
2019-07-24 16:37:25
-
看现场实际情况来看了,一般可以从下面进或者侧面接入
2019-07-24 16:51:07
-
一般从下口进
2019-07-24 17:17:13
-
可以从下面接 按照要求是上进下出 规矩是死的人是活的。主要看现场监理让不让从下面进
2019-07-24 17:23:00
-
一般是从底部进入
2019-07-24 17:54:46
-
也可以,设置标高。
2024-11-30 20:26:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看