一匹瘦马走天涯 2019-07-24 18:16:21 | 山东省 安装 | 2151查看 5回答
消防报警系统中的,探测器和输入模块,有什么区别?
消防报警系统中的,探测器和输入模块,有什么区别?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
监视模块一般为输入输出模块,是将设备的动作信号通过这个模块传到消防控制主机的。
探测器是一种电气火灾剩余电流探测器,是探测器线路中的漏电的。
输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。
输出模块
输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号。首次提交 2019-07-24 18:24:27 最近修改2019-07-24 18:31:11 (修改过1次)
-
是二种设备
2019-07-24 18:33:13
-
消防报警系统中的,探测器和输入模块区别:作用不同,样式不同
2019-07-24 18:39:29
-
一个是探测的一个是接收的
2019-07-24 18:41:07
-
不同的设备,功能不一样,探测器能发现问题,传出报警信号;模块的作用主要是放大或加快信号的传输。
2019-07-24 23:22:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看