liangqian801@163.com 2019-07-27 20:59:59 | 广东省 土建 | 388查看 2回答
基础底标高问题
基础底标高问题,一个是独立基础,另一个是桩承台基础,两个基础输入时的属性均为-1.6,但独立基础就变成-3.2,怎么改也改不回来。(查看楼层设置的基础层高是-1.6,基础没有重叠,把基础底标高数值改为-1.6还会自动弹回来)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只需输入一个标高,软件自动按厚度进行计算的。如果你输入一个后,又输入第二个,第一个按厚度跳到自动计算的标高中。
2019-07-27 21:07:41
-
在多阶独立基础的各个单元中,相对底标高属性不能输入信息,按软件的默认值即可,否则容易出现整个独立基础的标高问题。
2019-07-27 22:22:57