老师们,关于火灾自动报警的问题
老师,1.下图中的线路标识是不是与上图线路管线复合(两图为同一图纸中摘取)
2.为什么会有的线路在下图中有,上图却没有
3.在工程预算中,火灾自动报警是不是管和线都需要算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、是的
2、上图为系统图,下图为管线标识图例
3、一般明配管是由消防单位施工的,暗配管是由总包预留的。
所以明配管、线盒、配线都是需要计算的
2019-07-28 17:01:19
-
1、不一定,
2、综合下图去看上图,下图有的上图不一定就有。
3、不光管线要算,线盒也得算,
2019-07-28 16:17:36