• 关于一个梁跨内不同箍筋的问题。

    加密区

    正在自学土建。

    像图片这种情况,意思是梁跨两端与柱连接处的加密区间被修改为如图示标注吗?是否梁本身属性内的箍筋属性就不考虑了?

    另外在GTJ2018上给梁跨修改关于箍筋的原位标注时是否有先后顺序(比如从左到右从上至下之类的),还是直接求出各段箍筋区间之和再列出?

    2019-07-29 11:21:43 补充

    更正一下第一个问题,像图上这样的标识,意思是中间这段就是非加密,8@200?两头就算的加密?如果只有一端有这个标注,那另一端的加密区间是否与之对称?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    建议按左中右的顺序,至于会不会出问题,我认为不会,软件是通过输入的长度及间距来计算的根数,100默认为加密间距,其他默认为非加密间距,根据取整不同,得出的根数

    不对称,无标注的加密长度按规范要求计算,一级抗震2倍梁高,二三级1.5倍梁高

    首次提交 2019-07-29 10:37:23  最近修改2019-07-29 11:30:53 (修改过1次)

  •  

    下例参考


    回复:更正一下第一个问题,像图上这样的标识,意思是中间这段就是非加密,8@200?两头就算的加密?如果只有一端有这个标注,那另一端的加密区间是否与之对称?【按集中标注或按图纸说明设置】跨内

    首次提交 2019-07-29 10:35:28  最近修改2019-07-29 14:27:01 (修改过1次)