sixtones 2019-07-30 14:39:00 | 江苏省 安装安装算量GQI | 519查看 2回答
综合布线穿管问题
上图的2网+2话是共穿一根PVC32,还是2网穿一根PVC32,2话穿一根PVC32?
2019-07-30 14:40:20 补充
另外这种图纸,插座管线需要按一进一出计算么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是共穿一根32的PVC管,插座线各走各的,不是一进一出
2019-07-30 14:43:21
-
答:2网+2话是共穿一根PVC32。这种配管走地面,在中间信息点有三通即可,端头信息点用弯头。
2019-07-30 14:46:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看