EDIT 2019-08-01 17:23:01 | 陕西省 土建 | 475查看 6回答
这根梁集中标注为C8-100/200,同跨梁不同箍筋怎么输入,这样输入为什么错误
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件中不可以输入c8-100/140zey的格式的
要输入
c8-100(2)[2525];c8-140(2)[3575];c8-100(2)[1500]
2019-08-01 17:26:44
-
软件只能输入两种
2019-08-01 17:23:50
-
2019-08-01 17:24:31
-
集中标准是该梁共性的箍筋标注,个性跨需采用原位标注了。
2019-08-01 17:25:03
-
不可以这样输入
或者是100间距,或者是200间距
不能输入100/200
调整好长度,输入一个尺寸
2019-08-01 17:25:28
-
C8-100(2)[2525];C8-200(2)[2550];C8-140(2)[1025];C8-100(2)[1500]
2019-08-01 17:26:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看